Wszystkie nastawy czasów poza czasem docisku i studzenia detalu są funkcjami kontrolnymi ?. Jezeli np. w zadanym czasie ślimak nie pokona drogi wtrysku , to maszyna zasygnalizuje błąd czy też przyśpieszy i zwiększy cisnienie wtrysku ?
Funkcje czasu we wtryskarkach
Wtryskiwanie
Włączy alarm przekroczenia cz. wtrysku i zatrzyma cykl. Docisk i chłodzenie to jedyne "nastawcze" czasy jakie mi przychodzą do głowy... można jeszcze ustawić przełączenie z wtrysku na docisk po określonym czasie.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Czyli maszyna nie robi nic "sama" , tylko to co jej zadamy.....
Lub zakomunikuje niepoprawne przełączanie na docisk w przypadku maszyn Battenfeld'a, gdy kontrola czasu wtrysku została wyłączona.
Ale to nadal jest tylko maszyna...
Ale to nadal jest tylko maszyna...
I Bogu dzięki , bo nie mielibyśmy co jeść 
Witam
Do czasów typowo nastawczych możemy zaliczyć również:
- czas opóźnienia dozowania;
- czas opóźnienia wysuwania, bądź cofania wypychacza;
A do najważniejszych to tak jak już koledzy podaliście, czas docisku i czas chłodzenia.
Można też napisać o czasach stosowanych w formach z rdzeniami, ale też nie zawsze są stosowane, w przypadku podłączonej kontroli czasy zazwyczaj są na 0.
Przy pracy maszyny z robotem odbierającym detal tez znalazłoby się czasy nastawcze: np. czas przejęcia itp (zależne od maszyny)
Np. przy stosowaniu powietrza do łatwiejszego uwalniania detalu też ustawiamy czas, który nie jest czasem kontrolnym. Ale to wszystko to jest inna bajka, nie zawsze stosowana.
Pozdrawiam
Do czasów typowo nastawczych możemy zaliczyć również:
- czas opóźnienia dozowania;
- czas opóźnienia wysuwania, bądź cofania wypychacza;
A do najważniejszych to tak jak już koledzy podaliście, czas docisku i czas chłodzenia.
Można też napisać o czasach stosowanych w formach z rdzeniami, ale też nie zawsze są stosowane, w przypadku podłączonej kontroli czasy zazwyczaj są na 0.
Przy pracy maszyny z robotem odbierającym detal tez znalazłoby się czasy nastawcze: np. czas przejęcia itp (zależne od maszyny)
Np. przy stosowaniu powietrza do łatwiejszego uwalniania detalu też ustawiamy czas, który nie jest czasem kontrolnym. Ale to wszystko to jest inna bajka, nie zawsze stosowana.
Pozdrawiam
SIEMALYSY postawił kropkę nad i 
A czas opóźnienia zamykania formy... 
Przepraszam , to Spl-lodz postawił kropkę nad i 
Witam,
idzie jeszcze dodać w Englach "opóźnienie odjazdu agregatu po czasie Z6"
Pozdrawiam
Yellow
idzie jeszcze dodać w Englach "opóźnienie odjazdu agregatu po czasie Z6"
Pozdrawiam
Yellow